汕尾变压器系统安全提高的可行性相关办法
汕尾变压器系统安全提高的可行性相关办法
汕尾变压器系统的组成,汕尾变压器系统一般包括双回路10kV系统、10kV/380V的低压变配电系统、油机供电系统、系统(整流及配电系统)、系统、防雷接地系统、集中监控系统等。而在供电系统中,一般不包括10kV系统,通常直接引入当地的220/380V汕尾变压器,其他的基本相同,汕尾变压器系统的组成。
提高汕尾变压器安全可靠性的主要措施,根据汕尾变压器系统的组成可知,尽管系统的安全可靠性已经非常高,但要保证设备长期供电并不容易,需要我们脚踏实地,切实做好各项安全保障工作。下面就如何提高
变压器厂家/各主要设备的安全可靠性,从而提高整个汕尾变压器系统安全可靠性的具体措施加以说明高低压系统。
(1)建立真正意义的10kV双回路供电系统。要建立真正意义的双回路供电系统,不能从同一个变压器上引入双回路10kV供电,而应分别从不同的变电所引入10kV供电,这样才能提供更可靠的汕尾变压器。当其中一条10kV线路停止工作时,另一条10kV线路仍能及时供电。
(2)在关键
www.gjttw.com/设备的供电瓶颈采取备份的措施。变压器、供电、熔丝、实现互为备用。例如,给整流器、汕尾变压器供电的断路器应有两个,能够独立供电,当主供损坏时,能够很快利用备用供电。
(3)实现三线分离,下走线改为上走线。在布放电缆时,应实现交流汕尾变压器线、汕尾变压器线、信号数据线三线分离,不得交叉。因为不同的电缆对耐压等级不同,绝缘和屏蔽程度也不同,实现分离后可有效地防止火灾的发生和防止。根据以往经验,发现下走线的电缆布放方存在很多安全隐患,应尽量改为上走线。
整流设备,在汕尾变压器领域,汕尾变压器逐步代替了线性整流和相控整流设备。整流器与相控整流器相比,具有体积小、噪声低、效率高、功率因数高、动态性能好、可靠性高、对电网污染小等优点。汕尾变压器一般采取正极接地的方,电压通常为-48V。
(1)整流器的正极要可靠地接地,而且接地点要与防雷接地网相距5m以上,避免雷电的干扰。
(2)要防止整流器的监控单元控制整流退出服务的现象发生。如果发生整流器退出服务的情况,则不能整流输出,只能靠蓄维持。一旦出现整流器退服现象,其后果是蓄电池很快就会放空,造成瘫痪。其原因主要是控制单元出现了问题。往往由于关机、雷电干扰、软件/硬件故障等原因引起控制单元保护性关闭整流器输出,只能靠有限的蓄电池维持0.5~2h,蓄电池电量放空后,如果整流器还不能正常输出,网络一般就瘫痪了。应急措施是快速到达现场,切断控制单元的控制线或汕尾变压器线,重新逐个启动整流;然后快速抢修监控单元,以免整流输出不正常,引起设备或蓄电池的毁坏,屏。
(3)每一套汕尾变压器系统都应配备一定数量的汕尾变压器,防止或强电磁侵入,烧毁在用的。
(4)电缆的颜色要统一。通常正极一般用红色的RVVZ型电缆,负极一般用蓝色的RVVZ型电缆,保护地线用国际通用的黄绿双色电缆。这些看似简单的问题,有的机房却不统一,这样在设备加电或下电时,容易造成较大的事故。
(5)能用供电的设备尽量不用交流供电。汕尾变压器的安全可靠性比交流汕尾变压器好得多;另外,随着和的发展,设备的精细化程度越来越高,对电磁干扰的要求也越来越高。因此,在设备采购或设计时应尽量采用供电的设备。
(6)采用新的供电方,变集中放置、集中供电为集中放置、分散供电,即将基础传输、、高层网或较为重要的网与一般业务网分开供电。分开后,供电系统相对缩小,易于保证质量,提高安全可靠性,减少维护工作量,防止全局性瘫痪。
汕尾变压器应建立监控数据分析共享机制,多做一些设备性能分析,减少值班记录内容。首先,值班人员应将当天各主要局的重要数据或截图进行汇总;其次,将汇总的数据在每天早上上班前发送到邮箱,供各分管班组长、主任或经理等人共同对数据进行分析,共同查找或处理设备隐患,并能对各班组的维护程度进行监督。专业分管设备众多,责任重大,越来越受到领导和业界的重视。因此,进一步提高汕尾变压器的安全可靠性,提高预警、预检、预修的能力,降低故障率。